OA管理系统 EN | CN
全国服务热线:400-8045-119

技术咨询

当前位置:技术服务 技术咨询

   Q:消防工程施工步骤

   A:一、 施工前准备成立项目组
          1、项目部了解工程概况、图纸会审,审定最佳施工方案,依据土建大计划确定我方工期、进度计划及用工计划;
          2、制定材料计划,依据工程进度及施工图纸,合理提供现场实际用量计划,抄送采购部;
          3、项目主管接触建设及监理单位办理一切开工手续(递交资质、组织设计、开工报告等);
          4、组织施工人员进场,进行安全教育及技术交底。


      二、施工工艺流程
       1、质安部全程检查
     (1)、消防水系统
       组织项目成员→熟悉图纸→施工资质、组织设计、开工报告,进场安全教育、技术交底、编制计划→钢管进场报验→预留孔洞尺寸核查→支吊架制作安装→管道除锈刷油→主管道安装→钢管检验批、隐蔽工程报验→支、配管安装→阀门、消火栓进场报验及阀门强度严密性试验→阀门、消火栓安装→阀门、消火栓检验批报验→喷头进场报验→喷头安装→稳压装置、水泵、水泵接合器进场报验→稳压装置、水泵及水泵接合器安装→水泵接合器检验批报验→系统调试→管道强度严密性试验、管道清洗消毒记录、消火栓试射记录、管道通水试验报验→分部(子分部)工程报验→分项工程报验→水泵联动调试→竣工图制作→工程自检→整改→自检合格→报验→检测公司检测合格→报验→消防部门验收合格→工程移交→售后服务
       (2)、火灾自动报警系统
        组织项目成员→熟悉图纸→施工资质、组织设计、开工报告,进场安全教育、技术交底、编制计划→钢管、桥架进场报验→钢管敷设(明敷钢管防火处理)→钢管、桥架检验批、隐蔽及分项工程报验→穿引丝→桥架安装及桥架内布线→线缆进场报验→管内穿线→接线(焊锡)→管内穿线检验批及分项工程报验→线路绝缘测试→绝缘电阻测试记录报验→设备进场报验→设备底座安装→设备安装→设备安装检验批及分项、分部/子分部工程报验→系统调试→系统调试分项工程报验→点位布置图制作→工程自检→整改→自检合格→报验→检测公司检测合格→报验→消防部门验收合格→工程移交→售后服务


      三、 工程部自检 
      1、消防水系统 检测依据:DB64/T404-410-2005《消防系统质量检验评定规程》、GB50261-96《自动喷水灭火系统施工及验收规范》 检测项目:消防水泵、水泵接合器、室外消火栓、输水管网、压力、主要设备、消防水池、消防水箱、气压给水装置、报警阀组、水力警铃、水流指示器、喷头、系统联动试验
       2、火灾自动报警系统 检测依据:DB64/T404-410-2005《消防系统质量检验评定规程》、GB50166-98《火灾自动报警系统施工及验收规范》 检测项目:配管、系统布线、探测器的安装、手动报警按钮、火灾报警控制器、楼层显示器、消防控制室、系统联动试验以上两项需自检合格。


     四、 申报检验

      1、 检测公司检测 2、 检测合格 3、 申报消防部门验收 4、 验收合格


     五、 验收合格

     1、 对用户进行系统操作培训受训人员签字确认 2、 移交相关工程资料,准备决算资料,配合财务部做好工程款回收工作 3、 建立工程售后服务档案对用户进行跟踪服务。

Q:消防工程主要施工内容

A:火灾自动报警及联动系统,消防给水及室内外消火栓系统,自动喷水灭火系统,气体灭火系统,防排烟机通风空调系统,防火卷帘、挡烟垂壁和防火门。
以下为消防安装工程必要的施工流程。
       1、安装准备及材料要求
      (1)消防工程施工前,必须协助甲方进行消防设施的设计审核,未经设计审核或设计审核 不合格不得擅自施工。
      (2)消防工程施工前必须向消防部门申报有关资料,办理消防施工进场许可证。
      (3)所选用的材料必须在消防部门经过登记并具有消防部门发放的准销证。
      2、消防工程施工阶段
      喷头安装、报警阀组安装、消火栓箱安装等其它组件安装
      3.、消防系统调试及验收

浙公网安备 浙公网安备 33011002012194号  版权所有©2015 杭州新纪元消防科技有限公司 All Rights Reserved 浙ICP备05071475号
运营&维护:亚航科技